王兴旭
sunrise
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 140 点
下载积分: 712 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2020-05-29
最后登录: 2024-06-25
查看王兴旭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-16 10:35
我用MC、MCR指令在梯形图中看不到母线右移。
如:
LD X0
MC N0 M100
LD X1
OUT Y0
LD X2
OUT Y1
MCR N0
LD X5
OUT Y5
END
把指令变成梯形图看不到m100及母线右移。这样写正确吗?
PLC会正确执行程序步吗?
honggun
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1594 个
工控威望: 7018 点
下载积分: 32700 分
在线时间: 913(小时)
注册时间: 2009-11-16
最后登录: 2024-12-20
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-16 17:22
引用
引用第1楼cvlsam于2020-07-16 11:16发表的  :


改成读取模式(Shift+F2) ,你会看到你想要的结果.
[attachment=245483]

.......

论坛里您是最热心的一个。每次都是简单的几句说到点子上。