镜子里的人
life is short i use python
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 1089 点
下载积分: 5310 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2020-06-05
最后登录: 2023-01-06
查看镜子里的人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-14 13:50
描述:1
图片:
描述:2
图片:
描述:3
图片:
描述:4
图片:
写了3个函数,功能大致如下:

1:调用以下函数
2:把信号点采集到全局DB块中
3:控制输出,用全局DB块中的变量

然后我用监控表给信号点赋值(已经将 I 点替换成 M 点),给M0.0 赋值也没反应
在全局DB 块中 相应的的点更没有被赋值 ,但是把PLC从 RUN 切换到 STOP 之后 ,M0.0 会变成 True 监控全局DB块 中的相应点位会变成 True

我查不出来问题出在哪里

请大家看看
努力,奋斗
镜子里的人
life is short i use python
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 1089 点
下载积分: 5310 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2020-06-05
最后登录: 2023-01-06
查看镜子里的人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-14 13:53
需要我把原文件传上来吗, 用的V15
努力,奋斗