楼主  发表于: 2020-07-14 13:50
描述:1
图片:
描述:2
图片:
描述:3
图片:
描述:4
图片:
写了3个函数,功能大致如下:

1:调用以下函数
2:把信号点采集到全局DB块中
3:控制输出,用全局DB块中的变量

然后我用监控表给信号点赋值(已经将 I 点替换成 M 点),给M0.0 赋值也没反应
在全局DB 块中 相应的的点更没有被赋值 ,但是把PLC从 RUN 切换到 STOP 之后 ,M0.0 会变成 True 监控全局DB块 中的相应点位会变成 True

我查不出来问题出在哪里

请大家看看
努力,奋斗
ameialian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 111 点
下载积分: 674 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2016-09-22
最后登录: 2024-12-15
查看ameialian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-15 15:01
源程序上传来看看