tysca
tysca
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 257 点
下载积分: 761 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2009-01-29
最后登录: 2024-11-23
查看tysca的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-14 10:22
图片:
有套台湾设备; 更换过丹佛斯FC302变频器;参数按照电机铭牌录入;目前设备自动模式时 高速失控 一直高速运转;只能紧急停止才可以停止;手动模式正常;没有图纸;没有程序

整机结构  FX3U -128 + FC302 +两轴控制器UTV200V    


有遇到过类似问题的坛友吗?


四梦龙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 211 点
下载积分: 985 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2019-01-28
最后登录: 2020-07-31
查看四梦龙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-14 10:40
建议看下变频器接线控制板,变频器常见是模拟量和开关量控制。
你这样描述,别人根本不知道你变频器和上位机设备是如何连接的。
没有图纸只能看变频器实际接线,逆推出变频器参数哦。
四梦龙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 211 点
下载积分: 985 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2019-01-28
最后登录: 2020-07-31
查看四梦龙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-15 11:22
那简单了啊,模拟量分电压和电流两种。找下说明书查对应参数改频率源参数就行了。
引用
引用第2楼tysca于2020-07-14 17:36发表的  :
大哥    根据接线 53  55   因该是模拟量 控制;  该如何调整参数