问一下各位大佬们,如图所示,为何OUT_T的指令条件断开的时候不会自动复位?
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
xiapeng01
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 189 点
下载积分: 1197 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2012-12-31
最后登录: 2024-12-18
查看xiapeng01的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-10 13:16
if 是半扫描的,条件不成立时不会扫描。可以吧OUT_T移到IF语句外面,使能条件改为OUT_T((M0 AND (D0=0)),TC50,K30)
楼主留言:
真诚感谢!