         采用IGT-DSER智能网关收集两台设备的数据,更新到SQLServers数据库,设备上的PLC型号是三菱R08CPU,网关上有两个网口,网口1通过交换机连接两台PLC设备,网口2通过路由器连接服务器。


         首先通过数据库工具软件navicat连接数据库服务器,建立好数据表,如下图:


         每台设备一行数据记录,根据设备ID按周期每5秒更新一次数据表,通过网关的参数软件设置的数据配置如下:


         通过‘参数’->‘参数写入到网关’下载数据配置到网关后重启网关,网关即进入工作状态,按照设定采集PLC的数据后更新数据库。可以打开数据表查看数据更新状况,如下图:


         R08CPU的设置如下,两台PLC除了IP地址不一样外,其它都一样:


         网关支持三菱、西门子、欧姆龙、罗克韦尔、施耐德等几乎所有的PLC,网关默认是Modbus协议集,可根据实际的PLC型号,通过参数软件进行切换,以下有详细的步骤:

         首先,电脑上运行网关的参数设置软件,通过交换机网线连接到网关模块,设置电脑的IP地址与网关同网段,网关的默认IP是192.168.1.244,然后通过‘工具’->‘搜索在线网关’搜网关设备:


        点‘参数读取’,然后切换网关的系统型号为‘IGT-SER-QL 三菱Q/L/R系列 ’,点‘确认当前选择’,然后通过‘参数’->‘参数写入到网关’下载,‘工具’->‘重启网关’重启:


        重启之后,再次搜索在线网关,系统型号已切换到IGT-SER-QL,然后设置IP地址等参数。
        相关软件与手册下载: PLC数据库网关.rar (1408 K) 下载次数:80
[ 此帖被吾志所向在2020-12-09 11:37重新编辑 ]
liguanhui
【人生江湖】天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业谈笑中,
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 196 个
工控威望: 317 点
下载积分: 3081 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2007-08-07
最后登录: 2024-07-16
查看liguanhui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-24 00:15
欧姆龙也有的