松下a5驱动器,三菱plc,脉冲出现误差
上一主题
下一主题
20010921
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
76 点
下载积分:
744 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2019-09-09
最后登录:
2020-07-27
查看20010921的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-07-13 08:53
全看
|
小
中
大
用一个三菱plc给一个松下伺服发脉冲,没有用电子齿轮比,用的是pr008,给定脉冲和实际脉冲有几百的误差。求解
分享
20010921
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
76 点
下载积分:
744 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2019-09-09
最后登录:
2020-07-27
查看20010921的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-07-13 09:22
全看
|
小
中
大
什么意思,pr008给的是10000,也就是一万个脉冲一圈,脉冲加方向,其他什么的都没调,这边是一个朋友的问题,我无法解决,来问问大家。谢谢了
[ 此帖被20010921在2020-07-13 09:30重新编辑 ]
分享
20010921
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
76 点
下载积分:
744 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2019-09-09
最后登录:
2020-07-27
查看20010921的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-07-13 09:36
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼好大的小西瓜于2020-07-13 09:34发表的 :
松下无非就是干扰问题,最好信号线屏蔽,强弱电分开,驱动器电源输入加滤波,不行就加个磁阀
我朋友说,屏蔽线都已经接好了,但是还是有点问题
分享
20010921
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
76 点
下载积分:
744 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2019-09-09
最后登录:
2020-07-27
查看20010921的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2020-07-18 11:28
全看
|
小
中
大
统一回复一下,这里是帮朋友问的,问题没解决,他拿了俩个磁环装上,误差还是有,但变小了,偶尔还是有大误差,应该是干扰的问题,我搞错了不是a5,是a6。最后谢谢大家的帮助了。