e23_di
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 525 点
下载积分: 3583 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2020-06-15
最后登录: 2021-07-21
查看e23_di的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-08 18:40
之前是用单片机控制缝纫机,现在改用PLC控制。之前是联机信号X10,压脚X7,启动打枣Y12,半挡1是Y14,半挡2是Y15。X是缝纫机给PLC的信号,Y是PLC给缝纫机的信号。半挡的意思是缝纫机的压脚的位置,在最底下,在中间,在上面。
我写了半档三种情况的程序,1.半挡1亮,延时100MS后Y12亮,缝纫机没反应。(X点都没亮)2.半挡2亮,延时100MS后Y12亮,缝纫机没反应。3.半挡1和2同时亮,延时100MS后Y12亮,缝纫机没反应。 现在不知道哪位高手可以帮我解决这问题,感激不尽!
e23_di
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 525 点
下载积分: 3583 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2020-06-15
最后登录: 2021-07-21
查看e23_di的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-09 18:13
引用
引用第1楼xtay于2020-07-09 17:50发表的  :
高低位加个感应器!

外接之前用的单片机,可以正常控制缝纫机,只输出启动打枣Y12,缝纫机就有动作了。但是用PLC控制还是没反应,可能是接线的问题
e23_di
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 525 点
下载积分: 3583 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2020-06-15
最后登录: 2021-07-21
查看e23_di的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-09 21:28
引用
引用第3楼akaiya于2020-07-09 21:14发表的  :
會不會是工作電壓的問題?
一般PLC都是DC24V
原本的單片機是多少?

我这PLC是AC220V的,然后输出DC24V。原本单片机也是24V的
e23_di
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 525 点
下载积分: 3583 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2020-06-15
最后登录: 2021-07-21
查看e23_di的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-07-13 10:48
引用
引用第5楼lm4766于2020-07-13 00:03发表的  :
肩带机吗?

自动卷带机
e23_di
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 525 点
下载积分: 3583 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2020-06-15
最后登录: 2021-07-21
查看e23_di的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-07-13 10:48
加了一个光耦板,问题解决了。感谢各位的出谋划策~