做MODBUS通信,用了两块QJ71MB91模块,请问第二块模块的站号是从1号开始呢还是接第一块模块的编号从33号开始?顺便问问做这样的通信收多少钱比较合适?
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-10 15:14
為什麼用两块QJ71MB91模块?
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-14 07:46
引用
引用第2楼谭锡峰于2020-07-12 05:11发表的  :
因为从站有四十多个


第一台 1~20

第二台 21~40

因為插槽位置不一樣,所以OK