2号画面中的《参数设定》和《系统设定》需要输入密码,这个密码我也不知道,看看有没有能知道的网友。
分享
cythyx
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
451 个
工控威望:
527 点
下载积分:
1634 分
在线时间: 107(小时)
注册时间:
2019-06-27
最后登录:
2024-11-24
查看cythyx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-07-03 18:12
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
图片:
这个还是有漏洞的,我离线模拟了,它的密码是和PLC地址比较的,然后触摸屏写脚本,模拟是离线,PLC地址数据0000,模拟时输入0000就可以进入了。参数设置进入的画面是60号,系统设置是3号画面,实际你只要做个画面切换按钮可以切换到3号画面和60号画面,然后写入触摸就可以跳过输入密码环节了。
或者监控对应PLC地址的值,找到正确密码