楼主  发表于: 2020-07-03 12:47
2号画面中的《参数设定》和《系统设定》需要输入密码,这个密码我也不知道,看看有没有能知道的网友。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-03 12:48
触摸屏型号是AST-3301WB
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-03 12:51
用4.08的软件打开。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-07-03 13:52
引用
引用第4楼zyfzxh于2020-07-03 13:28发表的  :

觸摸屏是否能夠進入離線模式?
应该能吧,没试,触摸屏没有加密,联机后直接就上传出来程序了。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-07-03 13:53
引用
引用第3楼360搜索于2020-07-03 13:06发表的  :
有4.08软件吗 安装一下 给你看看 我们用PRO-FACE的还挺多的
我的软件是在家园里下载的,先安装英文版,在下载中文补丁就行。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-07-03 15:44
引用
引用第7楼zyfzxh于2020-07-03 14:23发表的  :

進入離線模式修改開機啟動頁面為B10在退出重啟觸摸屏即可看到密碼
我试试哈。😁😁
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-07-03 16:06
图片:
引用
7楼  发表于: 2020-07-03 18:46
引用
引用第10楼cythyx于2020-07-03 18:12发表的  :
这个还是有漏洞的,我离线模拟了,它的密码是和PLC地址比较的,然后触摸屏写脚本,模拟是离线,PLC地址数据0000,模拟时输入0000就可以进入了。参数设置进入的画面是60号,系统设置是3号画面,实际你只要做个画面切换按钮可以切换到3号画面和60号画面,然后写入触摸就可以跳过输入密码环节了。
或者监控对应PLC地址的值,找到正确密码
多谢了朋友,对这个品牌的触摸屏不熟悉,感谢各位的帮助。我在慢慢研究研究。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-07-03 19:14
 
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-07-03 20:04
引用
刚才按照你 的方法试了,确实好用。它这个水源热泵机组上的PLC不是咱们经常见到的那种,它是一个大贴壳子里面有几块板子,集成了模拟量输入,继电器输入输出功能。触摸屏里显示连接的设备是施耐德的  。明天拍照片给大伙看看。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-07-04 07:23
引用
引用第14楼zyfzxh于2020-07-03 22:47发表的  :
进入触摸屏离线模式,修改开机初始页为B10,保存并退出离线模式,密码一目了然,简单粗暴,记得看到密码拍个照,再将设置的内容还原,一切毫不留痕迹,简单到只需要动动手即可。
全是英文也看不懂啊,具体操作还请版主多指点。多谢了。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-07-04 08:15
按照版主的方法已经看到密码,再次感谢版主和各位网友的帮助,真的感谢你们。图片就是控制器主机。
  • «