这样配置后还能带JE-C的伺服么? 不知道有没有人这样搞过、、、具体的资料也没接触过。。。最近在选型
分享
性金哥
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
650 点
下载积分:
2198 分
在线时间: 142(小时)
注册时间:
2017-02-13
最后登录:
2025-02-26
查看性金哥的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-07-02 08:32
全看
|
小
中
大
主机+80ss可以12轴,主机控制指令跟模块控制指令不一样,控制上并不存在冲突。多看看手册
楼主留言:
模块信息哪里的轴号难道可以重复么 ?不会起冲突么?程序不冲突这个我知道 配置信息的时候会不会冲突