請問TECO變頻器7300CV要換成E510,那人機介面裡的地址要改成什麼呢?
上一主题
下一主题
gooddaddy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
304 点
下载积分:
644 分
在线时间: 81(小时)
注册时间:
2017-06-29
最后登录:
2023-11-02
查看gooddaddy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-07-01 13:17
全看
|
小
中
大
图片:
各為大大請問一下
我的變頻器原本是東元7300cv但是現在停產了
廠商說可以換東元的E510取代7300cv
但是因為有使用到RS485的通訊所以要改人機介面裡面的位置
請問有大大知道7300cv的w257和w258要換E510的話要改成什麼位置呢?
還有連線裝置需要更改嗎?
人機是使用泰克触摸屏PWS5610T
分享
lzzgogo
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
229 点
下载积分:
4532 分
在线时间: 350(小时)
注册时间:
2013-03-29
最后登录:
2024-12-19
查看lzzgogo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-07-07 22:59
全看
|
小
中
大
图片:
TECO e510写频率是16进制2502H,10进制是9474,读频率16进制2524H,10进制9508,modbus RTU485通讯,别的自己对照,