他城之途
奋斗
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 702 点
下载积分: 3797 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2017-07-13
最后登录: 2024-10-30
查看他城之途的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-30 19:57
图片:
图片:
图片:
图片:
FX5U本体485口 RS2读扫码枪数据,中间通过232到485转换器链接。读取的数据为什么老是不准,尤其后面的数据乱变,请问是什么原因?串口调试显示是对的。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27501 分
在线时间: 1760(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-17
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-07 06:21
明显你数据格式有问题,前半节是字,后半节既不是字也不是双字
通迅有个选择8位还是16位数据格式,要选对应的指令RS. RS2
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(glossaa) 热心助人!
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!