图片:
我司有个设备的程序,里面有一段程序是RD3A K0 K21 D0,我查了手册应该是RD3A K0 K1 D0或者RD3A K0 K2 D0,其中的K1或者K2模拟量输入通道号。
模拟量模块FX2N-2AD只有2个通道,按说前面这个指令中的K21应该是错误,但程序可以读出,问一下网友这是怎么回事?
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1524(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-12-18
查看hefq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-30 12:03
手册上就是写的k21 k22,不知道你看的是什么手册