fhpyw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 146 个
工控威望: 333 点
下载积分: 751 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2024-11-18
查看fhpyw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-30 10:51
1,TBL指令问题,我的PLC是FX3U,我按照FX3U定位指令手册,用梯形图,STL指令,来驱动MR-J3-10A的饲服,都正常。
      但用到DTBL指令来做的时候,手动前进正常,后退十分慢,比我设定的爬行速度还慢。
      回原点时,不后退,前进,碰到前进限位M8343后,又后退,碰到近点后,还不停止,向爬行,一直爬行。要停止程序才停止。
      回原点是DSZR  X2 X2 YO Y4.
     麻烦请教一下是那里出问题了?重新按手册编程还是这样,就算是置位M8042,回原点时还是只向前移动。只有改变饲服的CW-CCW才向后走。

2,正在学习三菱的MODBUS通信,请教怎样理解MODBUS的两个通道?我意思是它是一主多从,但它怎么会有两个通道?
      另外,是怎样定义从站号的,MOV H11 M8401是从站协议,但如果有3个从站,我怎样知道那个是第3号从站呢?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9663 个
工控威望: 8560 点
下载积分: 16684 分
在线时间: 5325(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-20
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-30 11:01
DSZR  X2 X2 YO Y4.

这句不行吧,必须 是两个不同的限位。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水