kaichunhe209
知识积累勤奋+合理方法
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 184 点
下载积分: 503 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2009-06-05
最后登录: 2024-09-10
查看kaichunhe209的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-23 09:14
最近做了个项目,需要用CP1H与西门子V20变频用485,MODBUS RTU通讯,最坑人的是,这款PLC 没有相关通讯指令,更没有CRC校验计算,只能通过无协议通讯,CRC自己计算校验码,通过网上资料,查的校验码计算方法,然通过程序,不错,运行OK,需要的可以回复;自己觉得不错;
[ 此帖被kaichunhe209在2020-06-23 09:29重新编辑 ]
附件: 串口调试1口.rar (6 K) 下载次数:977
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(金秋来)
    欧姆法拉第
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 177 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 5156 分
    在线时间: 62(小时)
    注册时间: 2020-11-11
    最后登录: 2021-04-29
    查看欧姆法拉第的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2020-11-12 15:30
    我用状态改变 发送指令的方式进行通讯, 带了17台变频器,  只写启停指令和变频器速度设定.  基本能实现1mm左右的精确定位.   但是由于没有反馈. 在状态快速切换(启停)的时候  偶尔会出现某台变频器不正常动作的情况.   应该是加上回读.比较就能解决. 但是程序太复杂就改成了继电器控制 .