综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
CP1H与变频用485,MODBUS RTU通讯,CRC校验自己计算
上一主题
下一主题
kaichunhe209
知识积累勤奋+合理方法
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
184 点
下载积分:
503 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2009-06-05
最后登录:
2024-09-10
查看kaichunhe209的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-06-23 09:14
全看
|
小
中
大
最近做了个项目,需要用CP1H与西门子V20变频用485,MODBUS RTU通讯,最坑人的是,这款PLC 没有相关通讯指令,更没有CRC校验计算,只能通过无协议通讯,CRC自己计算校验码,通过网上资料,查的校验码计算方法,然通过程序,不错,运行OK,需要的可以回复;自己觉得不错;
[ 此帖被kaichunhe209在2020-06-23 09:29重新编辑 ]
附件:
串口调试1口.rar
(6 K) 下载次数:977
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(金秋来)
分享
南越孤星
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
164 点
下载积分:
9131 分
在线时间: 258(小时)
注册时间:
2014-04-22
最后登录:
2024-09-10
查看南越孤星的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-02-19 08:05
全看
|
小
中
大
谢谢楼主分享,辛苦啦