楼主  发表于: 2020-06-18 22:07
如题,因为触摸屏的485要跟伺服通讯,所以也就只能通过FX5-232-BD与触摸屏通讯了!
通讯接线:HMI965对模块325
请问PLC的通讯参数该选哪个协议?如何设置通讯参数?
劳烦各位大师了!
cbk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 238 点
下载积分: 39218 分
在线时间: 223(小时)
注册时间: 2010-12-12
最后登录: 2024-11-09
查看cbk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-19 14:28
感谢各位的支援!
已能通讯上!
WORKS要选择 MC协议模式,添加“和检验”即可