现场有三菱的2AD模块,两路通道都用了,我现在在加一个2AD模块,模拟量通道用多少啊,第一个已经H0,H2,HI,H3,都用了,我在挂的话通道咋往后排
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22505 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-10-26
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-17 18:52
用的是哪個PLC?
楼主留言:
现场三菱2N的
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22505 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-10-26
查看twingo49的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-17 19:41
FX2N-2AD 用的是from,to 指令跟FX2N溝通,指令理可以指定模塊號碼,各模塊有各自的通道。