CU310DP的COM一直红灯闪烁,面板没有显示请问是什么原因啊?
上一主题
下一主题
zhcwos
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
665 个
工控威望:
819 点
下载积分:
72376 分
在线时间: 327(小时)
注册时间:
2010-09-01
最后登录:
2024-11-26
查看zhcwos的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-06-16 15:18
全看
|
小
中
大
s120的CU310DP的COM一直红灯闪烁,面板没有显示请问是什么原因啊?是不是驱动器坏了啊
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8224 个
工控威望:
10353 点
下载积分:
21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-26
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-06-17 11:20
全看
|
小
中
大
面板无显示,要么面板坏了,要么CU驱动器坏了。