xiaobing66
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 267 个
工控威望: 369 点
下载积分: 1430 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2014-08-20
最后登录: 2024-10-24
查看xiaobing66的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-14 14:52
请问朋友们电源配电柜所需器件与选型问题,比如现在有个总外部用电功率为100kw的电源柜,有18.5kw的电机,有两台7.5kw的电机,有60kw左右的加热器共10路,单路6kw左右,再加上一些小东西大概100kw左右,现在我想问的是这些柜子中的原件的选型和用件问题,比如这个配电柜的大概框架是电源进线怎样一级一级的分开到达每一路负载的。比如总断路器选择多大电流的,分断路器或者空开的电流取值怎样计算得到的,还有就是电机的过载热保护是按什么标准取值的,最后里面的铜排怎样算用多大截面的,谢谢朋友们!
bmw030
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 550 个
工控威望: 2630 点
下载积分: 7045 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2011-01-24
最后登录: 2024-10-12
查看bmw030的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-15 21:21
你到正泰店里问下给你安排的明明白白
楼主留言:
这个还真没试过,如果一个柜子问下来人家会不会不耐烦