用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
J2S伺服连接电机不转也不报警!
上一主题
下一主题
耿振环
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
79 点
下载积分:
794 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2020-02-27
最后登录:
2024-04-22
查看耿振环的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-06-13 18:21
全看
|
小
中
大
三菱伺服J2S 10A连接电机点动测试电机不转!伺服也不报警!急停 还有伺服开启 正反远端极限限位都没有问题!编码器脉冲可以正常反馈回来!cn1a没有接线!vdd和com也已短接!点动界面按上下健电机没反应!量输出也没电压!没招了!求助大神!这是什么情况啊!电机没标签!伺服没报警应该不是匹配问题!
分享
泰山之石
A
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2229 个
工控威望:
2459 点
下载积分:
11626 分
在线时间: 913(小时)
注册时间:
2008-11-12
最后登录:
2024-11-22
查看泰山之石的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-06-15 11:49
全看
|
小
中
大
看外部直流24V电源是否没有接入?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
J2S伺服连接电机不转也不报警!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问