楼主  发表于: 2020-06-13 18:21
三菱伺服J2S 10A连接电机点动测试电机不转!伺服也不报警!急停 还有伺服开启 正反远端极限限位都没有问题!编码器脉冲可以正常反馈回来!cn1a没有接线!vdd和com也已短接!点动界面按上下健电机没反应!量输出也没电压!没招了!求助大神!这是什么情况啊!电机没标签!伺服没报警应该不是匹配问题!
dream321
青学不精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 556 点
下载积分: 5946 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2012-03-07
最后登录: 2024-11-22
查看dream321的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-15 05:54
不用短接使能的,只要把emg接上sog,vdd接上com,在cdof状态按down三下,在set2秒钟,出现d.01就可以按点动了,具体你看一下手册。如果都接对了,那就是驱动器坏了。前提是你所有电线都接对了。