图片:
请问各位大神,我用DRVI   定位指令,发出去的脉冲没走完就停止了,Y0,Y1,Y2对应的剩余脉冲数怎么清零


还有就是如图所示,应用程序中这么用DRVI指令,会误操作吗

有时程序会报错,定位指令重复在一个脉冲输出上



然后这个程序,3U+2N-1PG,4轴,用了1pg之后,发现尽管是多轴运动,定位指令的脉冲和速度向一条指令中赋值比较不会出错,这个程序还没优化,定位指令用的挺多的,请各位给个建议,怎么优化比较好

还想问一下各位大神,用了ZRN指令后,因为ZRN不带方向,然后同一个轴用DRVI指令之后,输入负值脉冲不改变方向,有什么办法解决
[ 此帖被青年加油在2020-06-13 19:07重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9682 个
工控威望: 8580 点
下载积分: 16742 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-02
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-13 18:06
引用
引用第2楼珂971103于2020-06-13 17:47发表的  :
有程序图???我看一下,没猜错的话,不是相对定位指令脉冲问题,而是驱动定位指令的那个点有问题。



赞同!
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水