用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX5UC与16台欧姆龙E5AR-T系列温控器modbus通讯
上一主题
下一主题
有缘1982
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
142 个
工控威望:
350 点
下载积分:
474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间:
2009-03-13
最后登录:
2023-09-24
查看有缘1982的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-06-13 00:09
全看
|
小
中
大
如题,PLC读取和写入温控器数据,组态王连PLC显示以及控制,
由于需要温控器多好几个数据,且温控器地址相隔较远,
读命令需要两条ADPRW指令,写需要3条ADPRW指令
目前,读数据,用的是M8012做条件,加1指令做轮询
请教下各位工程师们,有没有比较好的例子或办法,目前这个方案,感觉数据有点延迟,且当写命令的时候,是不是该把轮询程序关闭呢?
分享
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
583 个
工控威望:
2137 点
下载积分:
2237 分
在线时间: 717(小时)
注册时间:
2016-02-18
最后登录:
2024-11-05
查看小八哥的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-06-13 11:53
全看
|
小
中
大
图片:
把请求间延时参数 改一下 就好了 MODBUS 一主多从的时候 指令中间 要一段停止时间 具体时间算法看手册 一主一从没有关系 这就是没有 起始符 和结束符 不好的地方
分享
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
583 个
工控威望:
2137 点
下载积分:
2237 分
在线时间: 717(小时)
注册时间:
2016-02-18
最后登录:
2024-11-05
查看小八哥的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-06-13 11:56
全看
|
小
中
大
图片:
5U手册里有
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX5UC与16台欧姆龙E5AR-T系列温控器modbus通讯
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问