有缘1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-09-24
查看有缘1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-13 00:09
如题,PLC读取和写入温控器数据,组态王连PLC显示以及控制,
由于需要温控器多好几个数据,且温控器地址相隔较远,
读命令需要两条ADPRW指令,写需要3条ADPRW指令
目前,读数据,用的是M8012做条件,加1指令做轮询
请教下各位工程师们,有没有比较好的例子或办法,目前这个方案,感觉数据有点延迟,且当写命令的时候,是不是该把轮询程序关闭呢?
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 583 个
工控威望: 2137 点
下载积分: 2237 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-11-05
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-13 11:53
图片:
把请求间延时参数  改一下 就好了   MODBUS 一主多从的时候  指令中间  要一段停止时间   具体时间算法看手册   一主一从没有关系   这就是没有 起始符  和结束符 不好的地方
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 583 个
工控威望: 2137 点
下载积分: 2237 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-11-05
查看小八哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-13 11:56
图片:
5U手册里有