珂971103
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 91 点
下载积分: 347 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2020-05-20
最后登录: 2024-03-30
查看珂971103的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-12 12:18
三菱d700变频器运行正常无报警显示电压,显示频率正常,但显示电流为零该什么解决???求大佬帮。
六六的风
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 134 点
下载积分: 383 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2024-09-20
查看六六的风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-15 17:54
当输出电流没有达到规定的电流水平 (变频器额定电流值的 5%)时,将输出电流作为 0A 进行监视。因此,在使用了比变频器容量更小的电机的
情况下,当输出电流低于规定值以下时,输出电流或输出的监视器值有可能显示为 “0”