用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX-3U通信錯誤
上一主题
下一主题
明志求救者
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
273 点
下载积分:
711 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2020-05-07
最后登录:
2020-08-26
查看明志求救者的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-06-10 16:36
全看
|
小
中
大
FX-3U用了FX3U-232-BD跟FX3U-485ADP-MB
其中用485ADP-MB透過MODBUS通信RB900溫控器
卻亮了ERROR
用監視看錯誤代碼是6421
D8489特殊暫存器裡的號碼是8102查代碼說是通道1的特殊參數設定錯誤
我找了很多資料,但是都只有MODBUS的程式設定通道2沒講通道1的設定
FX3U-232-BD拿來接DELTA的人機介面---這個是左邊第一個擴充版應該就是通道1
[ 此帖被明志求救者在2020-07-02 10:49重新编辑 ]
分享
明志求救者
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
273 点
下载积分:
711 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2020-05-07
最后登录:
2020-08-26
查看明志求救者的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-06-11 11:23
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
mitsubishi_fx3u_plc_srz_modbus
我的程式是看這個網址下去改的,我還有參考plc手冊還有MODBUS通信手冊以及RB900通信手冊下去寫的
但是它的錯誤碼是6421 裡的錯誤暫存器D8489裡的數值是8102 查了手冊錯誤應該是通道1的參數設定有誤
通道1不知道可不可以用這個系統參數定
我的那些選項我也看不懂像亂碼
分享
明志求救者
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
273 点
下载积分:
711 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2020-05-07
最后登录:
2020-08-26
查看明志求救者的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-06-11 15:04
全看
|
小
中
大
图片:
我找到為甚麼亮燈的原因了,調整好了,沒有再亮燈了
但是為甚麼M8411沒有動作,還是不能通信
我的三菱PLC也是新買的,他的版本應該有支援M8411這個指令
分享
明志求救者
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
273 点
下载积分:
711 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2020-05-07
最后登录:
2020-08-26
查看明志求救者的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2020-06-12 11:38
全看
|
小
中
大
沒事了! 找到哪邊錯誤了!可以傳輸了!
原來是自己接線弄錯了!還有監視錯地方!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX-3U通信錯誤
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问