威纶通TK8071ip与三菱Q系列内置以太网的plc通信成功,交叉网线,PLC,还有触摸屏都是好的,但是触摸屏和以太网模块QJ71E71-100模块连接不上,不知道哪里出了问题,求大神指点小弟

以上我的设置参数,已经调了三天了,还没成功
fenghua00000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2017-09-09
最后登录: 2021-12-03
查看fenghua00000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-30 15:24
将QJ71E71-100的站号改为2。
fenghua00000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2017-09-09
最后登录: 2021-12-03
查看fenghua00000的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-30 15:46
将TCP改为UDP看看。