楼主  发表于: 2020-06-09 09:18
现在有PLC控制柜和机器人两个系统,输入输出都是NPN,分别使用了独立的24V电源,现在需要两方信号做交互,我把0V线并联了,然后一方输入接到另一方的输出。使用了大半年了,工作频率也很高,未出现过问题,但是昨天偶然间咨询了一下官方,官方客服说这样接线是有问题的,最好用一个总的24V,否则可能会烧。但是个人认为原理类似与不同的系统共地原理。并不存在问题,而且,如果有几十台设备都是这样的状况,如果需要联机的话难道都用同一个开关电源吗,感觉有点不合理。请大家多多指教。

现在主要纠结会不会烧的问题,断线速度干扰啥的其实都不怕。
[ 此帖被13771165220在2020-06-09 11:24重新编辑 ]
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3817 个
工控威望: 4272 点
下载积分: 139206 分
在线时间: 6533(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-12-23
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-09 10:39
可用輕小型隔離光偶
部要求速度可用輕小型繼電器
你用無電壓共地也可~~怕被干擾而已
    
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13771165220) 真诚感谢!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    lin10663
    Ivan
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3817 个
    工控威望: 4272 点
    下载积分: 139206 分
    在线时间: 6533(小时)
    注册时间: 2016-10-23
    最后登录: 2024-12-23
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-06-09 11:41
    引用
    引用第7楼leechengyu于2020-06-09 11:32发表的  :
    并联的0V断开了,两个电源的基准就不同了,就有可能烧点位了。


    不會燒掉~~~plc跟机器人無法交握
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13771165220) 真诚感谢!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663