13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-12-18
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-09 09:18
现在有PLC控制柜和机器人两个系统,输入输出都是NPN,分别使用了独立的24V电源,现在需要两方信号做交互,我把0V线并联了,然后一方输入接到另一方的输出。使用了大半年了,工作频率也很高,未出现过问题,但是昨天偶然间咨询了一下官方,官方客服说这样接线是有问题的,最好用一个总的24V,否则可能会烧。但是个人认为原理类似与不同的系统共地原理。并不存在问题,而且,如果有几十台设备都是这样的状况,如果需要联机的话难道都用同一个开关电源吗,感觉有点不合理。请大家多多指教。

现在主要纠结会不会烧的问题,断线速度干扰啥的其实都不怕。
[ 此帖被13771165220在2020-06-09 11:24重新编辑 ]
leechengyu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 221 点
下载积分: 700 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2015-10-17
最后登录: 2024-09-22
查看leechengyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-09 09:49
这种接法就怕原本并联的0V断线了,两机交握最好是用转换板中继。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13771165220) 真诚感谢!
    leechengyu
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 700 分
    在线时间: 378(小时)
    注册时间: 2015-10-17
    最后登录: 2024-09-22
    查看leechengyu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-06-09 11:32
    并联的0V断开了,两个电源的基准就不同了,就有可能烧点位了。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13771165220) 真诚感谢!