楼主  发表于: 2020-06-08 11:08
用SMART200做PN总线,下载一次PLC就STOP一次,然后挂在下面的带PN的起不来。。。就得断电。。。
chenrenfu
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 936 点
下载积分: 3980 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2011-09-21
最后登录: 2025-03-28
查看chenrenfu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-22 18:36
没有在线编辑,可以在系统块里 输入输出里 冻结输出打勾,下载程序只下载程序块 就不会停机