菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-05 17:32
此样例适用于新手,老手请无视

请注意:FX5U是需要设置参数的,大致步骤如下:

1、点击软件左边的 “参数” -  “系统参数”,在弹出的窗口中设置PLC型号为FX5U-32MR/ES  (本次样例使用机型 )
2、点击软件左边的 “参数” - “FXUCPU” - “模块参数” - “模拟输入” 设置FX5U内置的2路AD
3、点击软件左边的 “参数” - “FXUCPU” - “模块参数” - “模拟输出” 设置FX5U内置的1路DA
4、右击软件左边的 “参数” - “模块信息",添加新模块,然后在弹出的窗口上选FX5-4AD-ADP,并进行设置
5、右击软件左边的 “参数” - “模块信息",添加新模块,然后在弹出的窗口上选FX5-4DA-ADP,并进行设置

需要注意的是,FX5-4AD-ADP 安装在不同位置时,对应的SD不同,  FX5-4DA-ADP也是同样道理
这个样例中,第一个位置安装了FX5-4AD-ADP, 第二个位置安装了FX5-4DA-ADP
如果是其他排列,对应的SD请查询相关手册,下载地址http://down.ymmfa.com/?id=399

接线方面,电压时比较简单,就2根线。
注意FX5-4AD-ADP的电流需要接3根线,如下图:



FX5-4DA-ADP 的电流信号只用接2根线,如下图:



注意FX5-4DA-ADP需要别外供给24V电源,模块盒子里配了一根线,在模块侧面插入,不通24V电,POWER灯不会亮

以上样例测试时,我把DA的线接到AD上,检测正常。
本机内置的模拟量输入感觉有点偏差,DA输出4000时,AD收到大概是4040。
ADP的比较准确,DA输出16000时,AD收到是15998。

   样例-FX5U内置模拟量,4AD-ADP,4DA-ADP.zip (420 K) 下载次数:2926
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(s1235512) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(applisggq)
  • 下载积分:+2(向上游) 感谢分享
  • 下载积分:+1(已翻身的咸鱼) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(13952325817) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(huanggong) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(木木2012) 热心助人!
  • 打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    苏州陈工
    吴江陈邦   为技术而发烧!181200
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 113 点
    下载积分: 296 分
    在线时间: 7(小时)
    注册时间: 2016-04-25
    最后登录: 2021-12-03
    查看苏州陈工的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2020-06-20 17:41
    保存  备用   谢谢楼组