楼主  发表于: 2020-06-05 10:58
图片:
在使用FX3GPLC+FX3G-CNV-ADP中转板+FX3U-485ADP-MB模块时,使用modbus功能是可以通行上的。D8400等也都是有值得。
使用FX3UPLC+FX3U-CNV-BD中转板+FX3U-485ADP-MB模块,使用modbus功能通讯不上。
多次清理内存后重新灌程序进去,重新上电后监视寄存器地址D8400、D8401、D8414数值都为0。这是为什么呢...
evahot
常与同好争高下,不与傻瓜论长短
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 106 点
下载积分: 482 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2016-05-10
最后登录: 2024-10-28
查看evahot的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-12 10:44
问题已找到,是PLC固件版本太低了,跟换了一个19年产的PLC就好了。固件版本可以查看D8001,我现在能通讯的版本值是24321.