电机由变频器控制,频率40以上快速运转就计数不准了
要求:电机转一圈触发传感器一次,用高速计数器HSC0信捷plc
快速电机1秒可能转10圈。程序:sm0 CNT HSC0 K1
分享
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
992 个
工控威望:
1148 点
下载积分:
18350 分
在线时间: 273(小时)
注册时间:
2009-05-29
最后登录:
2024-12-18
查看zsh340的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-06-02 16:12
全看
|
小
中
大
有可能你的传感器没有选对?要用响应速度很快的传感器。高速器计数是非常准的。何况只是检速变频器50HZ的速度,那肯定没有问题。要不就是程序不对。慢慢从头再理一理,别急,你肯定行