請教各位大大
    FX3U要怎麼讀取絕對值編碼器的數值...需使用MR或者MT機種?
    具體的線路該怎麼接?  X0~X11?
    編碼器分辯率1024(10條線+2電源線) 歐姆龍E6C3系列  葛雷碼
    有大神可提供範例程式嗎
旋转编码器
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2016-12-22
最后登录: 2024-12-17
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-28 15:47
您用的是单圈并行IO点输出的绝对值编码器 10位1024分辨率的,接线的话就是直接接到plc的输入端口X0~X9
附件是并行IO点编码器和西门子200plc的简单通信程序 可以参考下
单圈绝对值并行编码器.doc (784 K) 下载次数:22
并行编码器S7-200程序.zip (4 K) 下载次数:18