楼主  发表于: 2020-05-25 22:35
图片:
图片:
就用这个替代808cd不知道能不能行
诚心诚意
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4243 分
在线时间: 9538(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-26 09:18
S808也是富士电机的,从V8开始,Hakko已经被富士电机合并了.

S808CD已经停产好多年了,替换v808不更换数据线要看情况的:
如果V808使用CN1接口,且走RS422/RS485(4线制),那么数据线通用,否则数据线不通用,当然,你可以使用TS(包括TS Smart)系列的线给S808用,它们是通用的。

至于程序,由于V808的程序并不支持转为S808,因此你需要重新编辑你的程序,另外,S808没有F1~F7的外部开关,这一点请知晓。

Good Luck~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4243 分
在线时间: 9538(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-26 14:23
引用
引用第4楼从容面对一切于2020-05-26 14:17发表的  :
谢谢老师,那富士的屏哪个可以跟v808cd通用呢,我图这个可以吗,我想找个软件通用的


你要实现程序不重写替换,你应该使用V9080iCD。

软件方面不用担心,本身V9系列以下机型都可以使用V-SFT V5软件编辑,请注意软件版本,如果有使用到V9系列触摸屏,那么需要安装V-SFT V6的软件,该软件也可以对V8,S8,TS,TS Smart编程,只是不支持更早的UG20,UG30,V6,V7的触摸屏了。

Good Luck~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4243 分
在线时间: 9538(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-05-31 10:12
引用
引用第7楼从容面对一切于2021-05-30 18:13发表的  :
老师,用808ISD替换808cd为啥会这样,软件里找不到isd [attachment=256007]


软件里可以找到V808S的型号,勾选i就可以了。

造成这样的原因在于V808CD的屏幕分辨率为640*480,V808SD的屏幕分辨率为800*600

Good Luck~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(tathui)