huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 662 个
工控威望: 5996 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-12-19
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-25 16:51
图片:
如图设备上的PLC 是FP-XC60R+扩展DA2 连接富士人机,PLC是有加密的。现要在PLC增加一个通讯口(AFPX-COM1)和台达人机通讯,请问AFPX-COM1要进入PLC设置参数吗?
[ 此帖被huiming在2020-05-25 17:20重新编辑 ]
士林变频器代理 18312516885
zhuo610616
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2014-07-16
最后登录: 2023-03-12
查看zhuo610616的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-26 08:04
要的,你那个槽位是要设置com3的通讯参数