图片:
如图设备上的PLC 是FP-XC60R+扩展DA2 连接富士人机,PLC是有加密的。现要在PLC增加一个通讯口(AFPX-COM1)和台达人机通讯,请问AFPX-COM1要进入PLC设置参数吗?
[ 此帖被huiming在2020-05-25 17:20重新编辑 ]
士林变频器代理 18312516885
yuetianbing
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 328 点
下载积分: 893 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2014-03-12
最后登录: 2025-03-24
查看yuetianbing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-25 17:23
可以 默认参数  9600 8,o,1
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(huiming)
  • 下载积分:+1(tudou0117) 热心助人!