汪洋田君
干就完了!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 253 点
下载积分: 1939 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2019-04-02
最后登录: 2024-12-20
查看汪洋田君的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-25 15:00
图片:
图片:
图片:
之前一直在用三菱,最近一个项目用台达(BOSS的意思),有几个问题请教各位。
①:关于全局符号,机台每一个工位我想建立一个全局符号,如图。我想只要符号名称不重复就可以了吧?
②:每一个全局符号里的标签新建时地址我都没有指定,都是N/A[Auto],但是编译后为啥地址都分配好了?我在想调试过程中,修改了程序,加了一些这个全局符号里面的标签,再次编  译的话,那这些地址是不是又重新分配了?
③:在写程序的过程中,比如这个MOV和TMR指令,S和S2的写K2和K0 的话,编译会出错,错误代码240,符号未定义 "K2".

之前用三菱的都是FB块和结构体结合用,觉得挺方便的。用台达的也想尽量借鉴这个方法,遇到如上问题。
请知道的大神帮我解答,谢谢。
学无止境
marksman_01
一起进步
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 524 点
下载积分: 3287 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2019-06-01
最后登录: 2024-12-20
查看marksman_01的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-28 12:25
描述:图1
图片:
描述:图2
图片:
引用
引用第2楼汪洋田君于2020-05-25 15:46发表的  :



谢谢解答。
关于第二个自动分配的问题,比如全局符号里面的单步,此时地址为M0,修改程序后该地址会不会不是M0,分配成其他地址了。因为触摸屏的需要做单步的按钮,你这地址不固定,触摸屏岂不是也有跟着改?

你的第二个问题其实可以更改系统设定来解决你的顾虑具体方法
点开装置资源分配如图1
然后在分配一下把你用不到的中间辅助位分配给系统,这样只要你程序随便怎么改系统自动分配好的都不会变了,图2