汪洋田君
干就完了!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 253 点
下载积分: 1929 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2019-04-02
最后登录: 2024-11-16
查看汪洋田君的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-25 15:00
图片:
图片:
图片:
之前一直在用三菱,最近一个项目用台达(BOSS的意思),有几个问题请教各位。
①:关于全局符号,机台每一个工位我想建立一个全局符号,如图。我想只要符号名称不重复就可以了吧?
②:每一个全局符号里的标签新建时地址我都没有指定,都是N/A[Auto],但是编译后为啥地址都分配好了?我在想调试过程中,修改了程序,加了一些这个全局符号里面的标签,再次编  译的话,那这些地址是不是又重新分配了?
③:在写程序的过程中,比如这个MOV和TMR指令,S和S2的写K2和K0 的话,编译会出错,错误代码240,符号未定义 "K2".

之前用三菱的都是FB块和结构体结合用,觉得挺方便的。用台达的也想尽量借鉴这个方法,遇到如上问题。
请知道的大神帮我解答,谢谢。
学无止境
汪洋田君
干就完了!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 253 点
下载积分: 1929 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2019-04-02
最后登录: 2024-11-16
查看汪洋田君的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-25 15:46
引用
引用第1楼lvpretend于2020-05-25 15:34发表的  :
1,是的。
2,是的。自动分配就不需要你关心了,但可以设置那一段地址用来自动分配。
3,整形数字不要带K,直接写数字4。浮点就带小数点,如4.0。
ISPsoft接近于西门子,也可以用块。



谢谢解答。
关于第二个自动分配的问题,比如全局符号里面的单步,此时地址为M0,修改程序后该地址会不会不是M0,分配成其他地址了。因为触摸屏的需要做单步的按钮,你这地址不固定,触摸屏岂不是也有跟着改?
学无止境