有台MP2300控制器坏了,版本VER.A0102.81    ERR指示灯,ALM指示灯常亮。无法连接电脑。
需要更换一个新的,程序从相同的机器上移植。
MP2300装载一个218IF-01,两块AO-01,一个IO模块,M-II连接6台SGDV伺服同步控制。
以前没接触过安川,软件已下载好。
如果购买二手CPU需要注意哪些?版本有要求没?
移植过程有哪些注意的地方?
谢谢了~~~
小洋专用
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 127 点
下载积分: 1711 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2016-11-03
最后登录: 2024-01-21
查看小洋专用的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-24 11:03