当M0接通(一直接通)报警器,然后用M1复位后,尽管M0是ON,但是F0却没有一直保持ON?
分享
awwwpa
西门子SMART,安川MP2300,欧姆龙触摸屏,丰炜
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
762 个
工控威望:
858 点
下载积分:
1760 分
在线时间: 996(小时)
注册时间:
2007-07-16
最后登录:
2024-12-11
查看awwwpa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-06-12 10:13
全看
|
小
中
大
用这个程序,就能满足你.LD M0, SET F0, OUT F0. LD M1, RST F0。