图片:
当M0接通(一直接通)报警器,然后用M1复位后,尽管M0是ON,但是F0却没有一直保持ON?
海你好咸
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 306 个
工控威望: 386 点
下载积分: 2750 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2018-12-22
最后登录: 2024-11-22
查看海你好咸的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-13 14:20
我也觉的不好用,即使F报警器一直置位,也能被复位掉!需要置位的使能再断开接通一次才能重新置位 ,用过一次再也不想用了