用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
实在用不惯,莫名其妙的报警器F
上一主题
下一主题
linzhenfu
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
194 个
工控威望:
305 点
下载积分:
625 分
在线时间: 266(小时)
注册时间:
2007-07-15
最后登录:
2024-11-20
查看linzhenfu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-05-18 10:01
全看
|
小
中
大
图片:
当M0接通(一直接通)报警器,然后用M1复位后,尽管M0是ON,但是F0却没有一直保持ON?
分享
ljb6688
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1806 个
工控威望:
1945 点
下载积分:
113686 分
在线时间: 1941(小时)
注册时间:
2009-12-08
最后登录:
2024-11-22
查看ljb6688的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-06-12 09:19
全看
|
小
中
大
加个上升的箭头试下
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
实在用不惯,莫名其妙的报警器F
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问