【求助贴】三菱长按一定时间按钮位反转怎么写?
    我是新手,找了一个课题,功能都实现了,就是手自动切换按钮在自动状态下,再按该按钮切换到手动,相当于是急停一样,没什么好办法解决,就想让手自动按钮设置成长按3-5秒才能动作,不知道怎么实现?请大神们指点一下!!!
练习课题相关文件见附件。包含触摸屏、程序和功能要求。
[ 此帖被zxl2216910在2020-05-19 13:05重新编辑 ]
附件: 传输带系统.zip (466 K) 下载次数:40
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
wu19821221
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 163 点
下载积分: 788 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2016-11-04
最后登录: 2023-04-27
查看wu19821221的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-15 11:39
為啥不考慮使用交替式按鈕就好 ,你想的複雜了