偶尔翻一下三菱说明书,发现继电器输出是标了寿命的300万次。
但是晶体管输出没有标注寿命。是不是就是说晶体管输出,只要在电流电压合理范围内使用寿命跟通断次数无关?
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1258 个
工控威望:
1428 点
下载积分:
3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2024-11-16
查看lvpretend的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-05-23 17:03
全看
|
小
中
大
继电器寿命有两个重要参数:
机械寿命,就是不带负载的寿命。还有额定电流下的寿命。你查PLC手册中,有继电器寿命曲线。
一般在额定电流电压下只有几万次寿命,机械寿命几百万次。
原来单位变电站直流屏的 闪光继电器,2~3秒一次,365天24小时不间断,二十多年都正常,直到报废都没坏。2E多次!