13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-11-13
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-12 13:35
偶尔翻一下三菱说明书,发现继电器输出是标了寿命的300万次。
但是晶体管输出没有标注寿命。是不是就是说晶体管输出,只要在电流电压合理范围内使用寿命跟通断次数无关?
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 6193 点
下载积分: 19693 分
在线时间: 558(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-11-16
查看天空流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-18 14:33
引用
引用楼主13771165220于2020-05-12 13:35发表的 讨论一下晶体管,继电器输出的寿命差异。 :
偶尔翻一下三菱说明书,发现继电器输出是标了寿命的300万次。
但是晶体管输出没有标注寿命。是不是就是说晶体管输出,只要在电流电压合理范围内使用寿命跟通断次数无关?


说明上标的300万次是按他的允许最大电流,电压来测试的,小日本很严谨的
实际使用不会这么弄的,电流,电压高了加个中转继电器就好了,换起来也快,成本也低