偶尔翻一下三菱说明书,发现继电器输出是标了寿命的300万次。
但是晶体管输出没有标注寿命。是不是就是说晶体管输出,只要在电流电压合理范围内使用寿命跟通断次数无关?
分享
zhangjohn999
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
195 点
下载积分:
486 分
在线时间: 53(小时)
注册时间:
2008-01-25
最后登录:
2023-04-05
查看zhangjohn999的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-05-18 11:48
全看
|
小
中
大
一般PLC自带继电器额定负载电流2,3A左右,寿命300W次。注意,是在额定电流下继电器厂家实验得出的结果,一般情况下带个接触器或电磁阀指示灯等负载,电流是达不到这个值的,所以寿命不止300W的,超过动作频率负载电流,阻性和感性负载又不同。这么说明白了吧。