用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
讨论一下晶体管,继电器输出的寿命差异。
上一主题
下一主题
13771165220
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
323 个
工控威望:
553 点
下载积分:
1601 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2017-11-27
最后登录:
2025-01-17
查看13771165220的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-05-12 13:35
全看
|
小
中
大
偶尔翻一下三菱说明书,发现继电器输出是标了寿命的300万次。
但是晶体管输出没有标注寿命。是不是就是说晶体管输出,只要在电流电压合理范围内使用寿命跟通断次数无关?
分享
东方花猪
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
859 个
工控威望:
8067 点
下载积分:
280 分
在线时间: 761(小时)
注册时间:
2009-12-17
最后登录:
2025-03-06
查看东方花猪的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-05-12 13:43
全看
|
小
中
大
我用一个实际例子说下,我弄了一个服务器,Q的PLC继电器输出给绿色塔灯,程序就是1秒脉冲ON1秒脉冲OFF。
天天不间断运行着。一小时3600S,一天86400S,继电器一天动作43200次。3000000次/43200次/天=69.5天。我系统显示现在累计运行了700多天了。
拆二代
分享
东方花猪
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
859 个
工控威望:
8067 点
下载积分:
280 分
在线时间: 761(小时)
注册时间:
2009-12-17
最后登录:
2025-03-06
查看东方花猪的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-05-12 14:07
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼13771165220于2020-05-12 13:46发表的 :
就是说不过载,无冲击的情况下还是建议使用晶体管是吧?
怎么说呢?我觉得最主要的还是跟PLC输出模块的质量有关系。我单位就用三菱的欧姆龙的东西,有的运行了快20年了,稳定如初。至于你说的不过载,不冲击建设用什么?我只知道晶体管速度快,负载低,继电器速度慢,负债高。具体什么实现什么工艺,就看预算和负载等具体分析。一般情况下,输出响应要求不是那么严格的晶体管输出的也通过外围继电器转一下比较好。毕竟一个外围继电器头的价格比模块的一个点要便宜很多,后期维护啥的也简单。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(13771165220) 真诚感谢!
拆二代
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
讨论一下晶体管,继电器输出的寿命差异。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问